Общие проблемы с генераторами

#344 от 00:40
ВикторСергеевич
Был
Пользователи
10 тем
1 сообщение
Рейтинг: 2
Репутация: 1
На сайте 10 дней
Здравствуйте.У нас возникла проблема.На холостому ходу ДГ 200 кВт работает нормально: 400 Вт и 50 гцПосле взятия нагрузки хотябы на 1 кВт волтаж становится 405 ВтКогда нагружаем ДГ на 50 кВт то напряжение вырастает до 483 Втчастота же при 50 кВт нагрузке падает на 49.6 гцЯ понятия не имею, что не так, кто-то может догадывается?ДГ — LIAG
RegularGoofy
Был
Пользователи
1 тема
16 сообщений
Рейтинг: 3
Репутация: 1
На сайте 10 дней
На первый взгляд проблема с Load Compensation AVR генератора, поэтому сообщите марку генератора (не дизеля). Но вот мне непонятно как Вы его включаете. С такой проблемой генератор не может работать в параллели
ЛучшийДруг
Был
Пользователи
Нет тем
11 сообщений
Рейтинг: 3
Репутация: 1
На сайте 10 дней
При такой мощности генератора частота ведет себя адекватно взятой нагрузке.Регулятор вроде как и не причем: если меняли и результата не дало. Хотя вроде как и регулятор должен быть.А генератор щеточный или без?